请问设置独立式感烟火灾探测报警器的场所需要技能人才评价证书吗?

露珠 | 2026-02-10 11:27
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

scool 2026-02-10 11:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定:    1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。    2 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。    3 系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输本规范附录A 和附录B 规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。 3.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列规定:    1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。    2 系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防设备,应设置在消防控制室内。    3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。 3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:    1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。    2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。    3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。    4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。

9.4.2 设有火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示;但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。 9.4.3 未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所。

赵吏 2026-02-10 14:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这个问题有点不太明白,设置独立式感烟火灾探测报警器的场所,一个场所哪里需要技能人才评价证书。

jinyanwu 2026-02-11 10:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

你是不是想问,哪种场所需要消防设施操作员证书?

一、强制要求配备的场所

1. 消防控制室值班场所

2. 公共聚集场所

3. 人员密集场所

4. 特殊建筑

5. 重要设施

二、证书等级要求


等级适用岗位
初级(五级)不具备联动控制功能的消防控制室值班,或简单消防设施操作
中级(四级)消防控制室值班(主流要求)、消防设施检测维修保养
高级(三级)复杂系统操作、技术管理
技师/高级技师消防设施维护管理、培训指导

EHS-DL 2026-02-11 11:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

安装过程应该不需要证书人员开展,维保及操作人员最好有相应级别的消防设施操作员证书。

Boven 2026-02-11 12:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,独立式感烟火灾探测报警器不能代替火灾自动报警系统,当建筑规模未达到需要设置火灾自动报警系统的要求时,可采用独立式感烟火灾探测报警器。

如果是根据《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》(XF703-2007)第4.3条或其他情形设置的独立式感烟火灾探测报警器,不需要持有消防设施操作员证书。

如果是根据《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾报警系统无线通信功能通用要求》设置的无线通信式火灾自动报警系统,则需要持有消防设施操作员证书。

沉默 2026-02-12 16:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规没要求,然后你自己加装独立,不要,自己安装就好,能连手机最好,只是现场有声音就不要买了。

sail 2026-09-03 19:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有吧。