  • 火灾调查提问
    发表评论: …………火灾烧损xx牌xx型号机动车(机动车号牌号牌)xx部位和xx牌xx型号机动车(机动车号牌号牌)xx部位,…………起火部位和起火点区域为xx牌xx型号机动车(机动车号牌号牌)xx部位xx区域,起火原因系xx牌xx型号机动车(机动车号牌号牌)发生xx原因引燃xx。

    0 0 2026-02-11 13:16

  • 什么情况下可以一路消防供水或只有一条入户引入管
    发表评论: 任何情况下都可以采用一路消防供水或一条入户引入管,但如果同时室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时,则须设置消防水池。

    0 0 2026-02-11 13:06

  • 消防产品身份AB签真假问题
    发表评论: 因为这是自愿性消防产品认证明码,不是强制性消防产品认证明码,只有强制性消防产品明码才是一红一黄。

    0 0 2026-02-11 12:56

  • 独立式感烟火灾探测报警器
    发表评论: 首先,独立式感烟火灾探测报警器不能代替火灾自动报警系统,当建筑规模未达到需要设置火灾自动报警系统的要求时,可采用独立式感烟火灾探测报警器。如果是根据《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》(XF703-2007)第4.3条或其他情形设置的独立式感烟火灾探测报警器,不需要持有消防设施操作员证书。如果是根据《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾报警系统无线通信功能通用要求》设置的无线通信式火灾自动报警系统,则需要持有消防设施操作员证书。

    0 0 2026-02-11 12:51