  • 请问地下车库的灭火器配置问题
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、根据目前灭火器规范,型号不对;MF/ABC为旧标准,应为MF/ABCE;2、根据现场情况,规格应该符合要求;3、数量不一定对,这个需要依据建筑面积和最大保护距离进行确定;

    0 1 2026-05-13 11:42

  • 养老院的自动喷水灭火系统喷头可以采用ZSTD-15/68℃的普通响应喷头吗?见详情如下
    发表评论: 个人意见,仅供参考:根据《 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 》6.1.7条文解释:与标准响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头相比,快速响应洒水喷头仅用于湿式系统,该喷头动作灵敏,如果用于干式系统和预作用系统,会因为喷水时间延迟造成过多的喷头开放,更为严重的可能会超过系统的设计作用面积,造成设计用水量的不足。1、首先要确定系统是否是湿式系统,如果是湿式系统,就要用快速响应喷头;2、如果采用的干式或预作用,就不建议用快速响应喷头;3、这个需要根据设计文件有关要求确定,看设计院是怎么设计的;设计就是普通响应喷头,那应该没问题;系统应该就不是湿式系统;通过了消防验收,说明这个普通喷头设置应该是没有问题的;

    0 0 2026-05-13 09:31

  • 加油站无市政水网,自建室外消防栓系统
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、加油站可不设消防系统;根据《汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021 》12.2.3 加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站,可不设消防给水系统。合建站中地上LNG储罐总容积不大于60m³时,可不设消防给水系统。2、如设置自建室外栓系统,应采用消防水泵形式,否则室外栓无法供水,或者需要设置水泵接合器;3、取水口只是为了便于消防车取水使用,但室外栓没有水泵或接合器没法使用;

    0 0 2026-05-13 09:14

  • 超高层建筑
    发表评论: 个人意见,仅供参考:属于中危一,根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >》

    0 0 2026-05-13 09:01

  • 住宅的独立前室防烟
    发表评论: 个人意见,仅供参考:根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.1.2 条:建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:1 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:       1)采用全敞开的阳台或凹廊;       2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡ ,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。     2 当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。     3 当防烟楼梯间在裙房高度以上部分采用自然通风时,不具备自然通风条件的裙房的独立前室、共用前室及合用前室应采用机械加压送风系统,且独立前室、共用前室及合用前室送风口的设置方式应符合本条第2款的规定。3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:     1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。     2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。    3 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。首先要确定一下建筑的高度(100米?)、楼梯间性质(防烟、封闭?)

    1 0 2026-04-23 12:01

  • 大哥们请教一下
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、不影响防火间距;2、规划上没有墙的话,占用就不符合消防疏散通道的要求,另外还可能涉及占用消防救援场地;

    0 0 2026-04-23 11:40

  • 您好请问消防室外水泵接合器及室外消火栓,按照单位要求属于有限空间区域,需要上锁,对这个问题请问是否可以上锁,依据是什么,谢谢
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、消防设施,一般不属于有限空间;消防水池(封闭或半封闭状态)属于有限空间;2、是否上锁,取决于管理要求,上锁的话,要有便于开启的措施;不上锁的话,要有不被误用的措施,如不能用于浇花、浇树等非消防用途用水;管理上要有要求;

    0 0 2026-04-23 11:33

  • 消防水池储水量
    发表评论: 个人意见,仅供参考:合格标准:1、实际用水量超过设计量,比如实际需要用水量为500m³,但设计错误,设计450,那肯定不行;实际中确实有设计错误的,比如未考虑喷淋用水;2、实际用水量等于设计量,那就要100%蓄水才行;3、实际用水量小于设计量,那需水量就要大于等于实际用水量;4、实际用水量远小于设计量,比如实际用水200立方米,设计450,那只要达到200立方米的标准即可;5、如果有补水措施,设计量可以加上有效补水量。比如实际用水量500m³,设计量为450立方米,有效补水至少达到50m³,那也可以。6、不是90%的问题。

    1 0 2026-04-23 10:48

  • 5层酒店,疏散楼梯全为外挂楼梯是否可行
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、通规上是这样说的:7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:     1 建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑;     2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑;     3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;     4 多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;     5 6层及6层以上的其他多层公共建筑。也就是说7.4.5范围内的建筑与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间;如果这个楼梯就是室外楼梯也应该能够满足要求,不受这一条的限制;2、如果全部改为室外楼梯,根据楼层结构,也要满足建规中5.5.17条的规定:3、如果需要保留原有的楼梯,那这个楼梯如果和敞开式外廊没有直接连通的话,就要改造成封闭楼梯间了。

    0 0 2026-04-13 17:51

  • 网吧是否属于娱乐游艺场所?
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、文旅上出的《娱乐场所管理条例》有明确的范围定义,按照定义执行;网吧就按照《网吧管理条例》执行;是一种日常管理上的要求;2、建规上的歌舞娱乐游艺场所是规范防火管理的,那就包括网吧了;3、办理营业执照等就参照《网吧管理条例》,办理消防验收等手续就参照建规、通规等规范要求;

    0 0 2026-04-13 17:31

  • 喷淋吊顶后喷淋安装方式
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、边墙型喷头;2、如果不考虑美观且高度适宜,宽度便于施工固定的话,管道走在吊顶下也可以

    0 0 2026-04-13 17:22

  • 关于气体灭火设置场所。
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、你这样理解,通规有要求了按照通规执行,没有要求的按照原有规范执行;2、通规废止的只是强制性,还是可以按照推荐性标准执行的。

    0 1 2026-04-09 09:03

  • 高层建筑一定要靠山临水才能只在长边一侧设置消防车道吗?高层建筑建筑另一侧长边设置有宽度20m的裙楼,这一侧是否可以不用设置消防车道?
    发表评论: 个人意见,仅供参考:那你的裙楼楼顶就要作为消防车道使用了

    0 0 2026-04-03 08:53

  • 灭火器配置
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、150㎡只是一个基本要求;2、同时还要参考GB50140-2005中第7章节进行设计计算;3、还要参考GB50140-2005中5.2节有关距离的要求;4、还要满足一个场所内不少于2具的要求;

    0 0 2026-04-03 08:49

  • 消防通道问题
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、3.4.1主要说的是应设置消防通道,最好是设置环形车道;2、3.4.2说的是特殊情况,至少要沿两个长边设置;

    0 0 2026-03-25 11:31

  • 设置报警和自喷吗
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、应设室外消火栓;2、应设室内消火栓;3、不需要自动喷水灭火系统;4、如果属于“疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等“应设火灾自动报警系统;5、应设排烟设施:①公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间;②公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间;建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:     1 建筑面积大于50㎡的房间;     2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。6、应设灭火器;7、医疗建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间;

    1 0 2026-03-24 17:23

  • 袋形走道问题
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、不属于袋形走道;构成环形了,有两个疏散方向;2、疏散距离不一定符合要求;

    0 0 2026-03-24 09:14

  • 白酒存储规范
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、如果成品白酒属于精包装,根据《酒厂设计防火规范 》GB50694-2011第3.0.1条,可以按照丙二项进行储存;如果是坛坛罐罐的那种,密封性较差,就要按照甲类了;2、库房可以作为中转仓使用。

    0 0 2026-03-24 09:04

  • 新增小型泡沫系统是否能从消火栓管网上取水。
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、如果消火栓管网流量压力有富裕,可以直接取水;2、如果处于临界状态或稍有富裕,一般不行;

    0 0 2026-02-13 09:00

  • 消火栓系统打压问题
    发表评论: 个人意见,仅供参考:操作上没有问题;但系统内全部是水的话,压力不容易维持,稍微有点泄漏压力就降下来了,需要消防泵不断启停,容易损坏;

    0 0 2026-02-13 08:45