消防水池储水量

消防水池实际储水量达到多少算符合,比如消防水池设计450m³,实际储水量达到90%还是多少算合格。

雒秀娟 | 2026-04-22 16:44
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

消防网友68723 2026-04-23 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不低于最低有效水位

阴雨天 2026-04-23 08:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不看实际储水量,看有效储水量,要满足设计要求

EHS-DL 2026-04-23 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应满足其消防设计计算的“有效容积”要求。

jinyanwu 2026-04-23 10:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

合格标准:1、实际用水量超过设计量,比如实际需要用水量为500m³,但设计错误,设计450,那肯定不行;实际中确实有设计错误的,比如未考虑喷淋用水;

2、实际用水量等于设计量,那就要100%蓄水才行;

3、实际用水量小于设计量,那需水量就要大于等于实际用水量;

4、实际用水量远小于设计量,比如实际用水200立方米,设计450,那只要达到200立方米的标准即可;

5、如果有补水措施,设计量可以加上有效补水量。比如实际用水量500m³,设计量为450立方米,有效补水至少达到50m³,那也可以。

6、不是90%的问题。

阳明心 2026-04-23 10:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最高报警水位应该在正常水位和溢流水位之间,一般高于正常水位50mm左右;

最低报警水位低于正常水位50-100mm比较合适

正常水位是指有效储水量达到设计储水量时的水位。


我觉得这个比较合适,能保持水池的足够储水量。

李勤 2026-04-24 17:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

比如水池做到500,考虑到溢水口,实际水位不能小于设计水位450立方

雒秀娟 2026-04-26 21:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

感谢指导