网吧是否属于娱乐游艺场所?

网吧是否属于娱乐游艺场所?

成语A | 2026-04-13 10:48
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

周家斌 2026-04-13 11:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2026-04-13 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于,

仓鼠 2026-04-13 14:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建规

通规

四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)

这个文化和旅游部发布的这个和住安部和消防部说的不一样吧,消防方面的东西还是以消防部或者住安这边的规定为主,网吧是最基本的歌舞娱乐放映游艺场所之一了。

管理上就按文旅这个进行管理不算作娱乐场所,但消防上设计管理看作歌舞娱乐放映游艺场所进行设置

佑与宇 2026-04-13 15:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

网吧不属于娱乐游艺场所

沉默 2026-04-13 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在消防里面算,在文体旅不算,

李勤 2026-04-13 17:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-04-13 17:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从消防角度,网吧属于娱乐游艺场所。

jinyanwu 2026-04-13 17:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、文旅上出的《娱乐场所管理条例》有明确的范围定义,按照定义执行;网吧就按照《网吧管理条例》执行;是一种日常管理上的要求;

2、建规上的歌舞娱乐游艺场所是规范防火管理的,那就包括网吧了;

3、办理营业执照等就参照《网吧管理条例》,办理消防验收等手续就参照建规、通规等规范要求;

追风赶月 2026-04-14 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

河南省:网吧属于歌舞娱乐场所。

答疑:豫建设计(2023)280号:

1.1.7歌舞娱乐放映游艺场所主要是指哪些场所?解答:“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。另足疗店消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理。