高层建筑一定要靠山临水才能只在长边一侧设置消防车道吗?高层建筑建筑另一侧长边设置有宽度20m的裙楼,这一侧是否可以不用设置消防车道?

各位老师,如题求助


吴浩 | 2026-04-01 16:50
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

佑与宇 2026-04-02 10:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报


仅靠“有裙楼”不能作为只在单侧设置消防车道的理由。除非满足极特殊的“地理条件限制”,否则高层建筑通常必须沿两条长边设置车道,裙楼侧也不能豁免。




建筑类型
消防车道设置要求
允许“只设一条”的特殊情况
高层住宅​
应至少沿一条长边设置
默认只需一条,但该侧必须兼作消防车登高操作面
高层公共建筑​
应至少沿两条长边设置
仅限:受环境地理条件(如靠山、临崖、紧贴河道)限制,物理上无法设置第二条车道

周家斌 2026-04-02 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的公共建筑外,这里强调的是“受地理环境条件”。

柳儿 2026-04-02 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那肯定不行啊裙房超过4米都不行


jinyanwu 2026-04-03 08:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

那你的裙楼楼顶就要作为消防车道使用了

仓鼠 2026-04-07 14:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

强化裙楼承重力,裙楼屋顶可以作为消防车道使用的,但这个承重力还是蛮大的,消防车蛮重的