    发表评论: 问题: 现场分拣操作区与仓储区并存,并设置了办公室,防火分隔需要怎么设置?   回答: 分情况处理。分拣区与仓储区之间,当建筑功能以仓储为主或难以区分主次时,应采用防火墙完全分隔;办公室与操作区、仓储区之间,应采用防火隔墙 +楼板+乙级防火门分隔,并设置独立的安全出口。 依据: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)/ 3.3.5条 办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 3.3.9条 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。 3.3.10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:     1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,应按本规范有关厂房的规定确定,其中仓储部分应按中间仓库确定;     2 当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时,应按本规范有关仓库的规定确定,但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的规定确定。其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3.3.2(不含注)的规定增加3.0倍:     ( 1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;     ( 2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级; ( 3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。

    0 0 2026-08-05 11:00

  • 高层建筑一定要靠山临水才能只在长边一侧设置消防车道吗?高层建筑建筑另一侧长边设置有宽度20m的裙楼,这一侧是否可以不用设置消防车道?
    发表评论: 那肯定不行啊裙房超过4米都不行

    0 0 2026-04-02 11:58

  • 养老院中,能够自理老人居住的单间内,能设置边墙型喷头吗?
    发表评论: 今日知识点(76 6 -2026.4. 2 .周 四 .晴) 问题:养老院中,能够自理老人居住的单间内,能设置边墙型喷头吗? 可以关注视频号,消防设计翟工 回答:不可以。虽然老年人建筑的火灾危险等级为轻危险级,但不属于规范规定的几种建筑或场所类型,且老年人集体活动场所还应采用快速响应喷头。   依据: 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头; 6.1.7 下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。       2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;

    0 0 2026-04-02 11:15

  • 自动喷水灭火系统
    发表评论: 今日知识点(2025.6.17.周二.晴) 问题:宾馆客房采用侧喷,客房的长度为6米到7米之间,能用一个侧喷或者两个对喷保护吗? 回答: 当选用K80(15)标准型洒水喷头的最大保护跨度和间距如下表所示:(见本人朋友圈)zgxfshj163com 当选用K115(20)等扩大覆盖面积的洒水喷头,要满足喷规7.1.5要求,需根据厂家喷头的喷洒曲线选用喷头,当选用不同工作压力、流量的喷头,其覆盖面积范围不同。同时要校核水泵扬程、流量,及管网的管径。 依据: 7.1.5边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度和配水支管上的洒水喷头间距,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。 图集:以下是选摘图集及厂家资料,仅供参考。(见本人朋友圈) 总结:这个案例单喷肯定不合适了,得选用对喷了,如果是中危I级,得选用K115的对喷,轻危险级可以选用K80的对喷。

    0 0 2026-03-09 11:32

  • 消防设施的设置问题
    发表评论: 需要,消防设施是按总建筑规模来定的,不是按防火分区。

    1 0 2024-01-02 11:24