养老院中,能够自理老人居住的单间内,能设置边墙型喷头吗?

养老院中,能够自理老人居住的单间内,能设置边墙型喷头吗?

三益消防 | 2026-04-02 09:33
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

佑与宇 2026-04-02 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017),养老院(老年人照料设施)的自理老人单间不属于允许采用边墙型喷头的法定场所。无论老人生活自理能力如何,这一建筑性质判定标准不会改变。

周家斌 2026-04-02 10:54  0 赞  1 踩 [回复] 举报

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 6.1.3 条第 3 款规定,顶板为水平面的轻危险级、中危险级 Ⅰ 级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。虽然养老院中能自理老人居住单间火灾危险等级一般为轻危险级,但养老院不属于规范中明确列举的可采用边墙型喷头的住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室这四种类型,因此不符合规范要求,不应采用边墙型喷头。

柳儿 2026-04-02 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

今日知识点(76 6 -2026.4. 2 .周 四 .晴)

问题:养老院中,能够自理老人居住的单间内,能设置边墙型喷头吗?

可以关注视频号,消防设计翟工

回答:不可以。虽然老年人建筑的火灾危险等级为轻危险级,但不属于规范规定的几种建筑或场所类型,且老年人集体活动场所还应采用快速响应喷头。

 

依据: 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头;

6.1.7 下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。

      2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;

EHS-DL 2026-04-02 16:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我个人觉得该情况下的养老院在功能属性、使用人群密度、火灾荷载等方面,与‌旅馆客房‌高度一致,因此,‌在满足安装条件的前提下,设置边墙型喷头完全符合国家强制性标准‌。

李勤 2026-04-02 17:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报