深圳酒店,客房采用K115系数边墙型喷头,请问保护距离是多少,谢谢

消防邵 | 2026-03-06 06:42
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

crow0769 2026-03-06 09:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

轻危险级3.6m或中危险I级3.0m。

(前提规范安装,动压满足系统最不利点处洒水喷头的工作压力不低于0.05MPa)

佑与宇 2026-03-06 11:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

K115边墙型喷头的最大保护距离通常为 4.4米

柳儿   回复: 佑与宇2026-03-09 11:32

今日知识点(2025.6.17.周二.晴)
问题:宾馆客房采用侧喷,客房的长度为6米到7米之间,能用一个侧喷或者两个对喷保护吗?
回答:
当选用K80(15)标准型洒水喷头的最大保护跨度和间距如下表所示:(见本人朋友圈)zgxfshj163com
当选用K115(20)等扩大覆盖面积的洒水喷头,要满足喷规7.1.5要求,需根据厂家喷头的喷洒曲线选用喷头,当选用不同工作压力、流量的喷头,其覆盖面积范围不同。同时要校核水泵扬程、流量,及管网的管径。
依据:
7.1.5边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度和配水支管上的洒水喷头间距,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
图集:以下是选摘图集及厂家资料,仅供参考。(见本人朋友圈)
总结:这个案例单喷肯定不合适了,得选用对喷了,如果是中危I级,得选用K115的对喷,轻危险级可以选用K80的对喷。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说 2026-03-09 11:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

K115边墙型喷头的保护距离为3.6米,这是根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001的相关规定得出的。

K115边墙型喷头的保护面积因类型不同而有所区别:
标准边墙型喷头:保护面积通常为覆盖长度9.5米、宽度7.6米的长方形区域,即约72.2平方米。
扩大覆盖面快速响应边墙型EC喷头K115:覆盖范围约达5m×7m,保护面积达37.2平方米,而标准喷头的保护面积只有20平方米。 轻危险级与中危险级I级场所:边墙型喷头的保护面积为37.2平方米,轻危险级最大保护距离8.5米,中危险级I级7.3米