消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

新增小型泡沫系统是否能从消火栓管网上取水。

既有建筑地下车库准备新增针对电动汽车位的泡沫灭火系统,泡沫系统自带泵组,系统用水量4立方,可以直接从消火栓管网上取水吗?

美玉无瑕 | 2026-02-10 17:01
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

jinyanwu 2026-02-13 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、如果消火栓管网流量压力有富裕,可以直接取水;

2、如果处于临界状态或稍有富裕,一般不行;


重庆消防 2026-02-13 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

能不能要结合室内消火栓泵流量是否满足,比如:设计室内消火栓泵流量为20l/s,实际安装的泵的流量也是20l/s,不能同时满足室内消火栓+泡沫系统用水量要求。

喧哗 2026-02-13 13:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我没见过这种灭火系统,一般地下车库应该有自喷的,你新增的这个是泡沫喷淋联动的吗,还是说火灾时需要接水带用泡沫枪去喷泡沫的。我觉得你核实好属于哪种系统,然后核实好用水量应该是可以从管网取水的。

李勤 2026-02-22 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从原侧上是可以的,但要考虑一次火灾情况下管径、流量是否满足要求。

关闭

关闭

手机APP下载