新增小型泡沫系统是否能从消火栓管网上取水。
发表评论: 我没见过这种灭火系统,一般地下车库应该有自喷的,你新增的这个是泡沫喷淋联动的吗,还是说火灾时需要接水带用泡沫枪去喷泡沫的。我觉得你核实好属于哪种系统,然后核实好用水量应该是可以从管网取水的。
2026-02-13 13:38
-
室外消火栓的消防水枪应该配置几个?
发表评论: 消火栓的栓口应符合下列要求: 1)给水枪供水时,室外地上式消火栓应有3个出口,其中1个直径为150mm或100mm,其他2个直径为65mm;室外地下式消火栓应有2个直径为65mm的栓口。 2)给消防车供水时,室外地上式消火栓的栓口与给水枪供水时相同;室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各1个。 5 给水枪供水时,消火栓旁应设水带箱,箱内应配备2~6盘直径65mm、每盘长度20m的带快速接口的水带和2支入口直径65mm、喷嘴直径19mm水枪及一把消火栓钥匙。水带箱距消火栓不宜大于5m。可以参考这个GB50183设置
2025-11-27 08:26
-
关于目前B、C类火灾场所灭火器最低配置基准怎么确认
发表评论: 不是废止这个强条,只是废止了条文的强制性,新规范没提到的 还可以按老规范来做
2025-10-24 13:21
-
喷淋管网和末端压力
发表评论: 如果最高9.5m,就只能选这两种喷头了,你需要知道喷头k值,喷头最低压力可以查表5.0.5和表5.0.6
2025-10-17 08:12
-
喷淋管网和末端压力
发表评论: 需要说一下喷头类型,可能特殊喷头,压力分为动压和静压,这两个值也不一样的
2025-10-16 13:51
-
消防泵房与办公、控制、化验楼的间距问题
发表评论: 化工企业消防泵一般采用柴油泵做备用泵,有柴油泵的消防泵房宜独立设置。
2025-10-16 13:33
-
柴油泵油箱设置问题
发表评论: 看看你那个行业的规范,石油化工有个SH/T3219,石油化工备用泵必须是柴油泵,里面有是否设计储油间的依据。
2025-09-26 10:58
-
农村地区自建房改成出租房算人密场所吗?
发表评论: 建议问你村委会
2025-09-20 16:14
-
一个小场所,湿式报警阀组供水侧和系统测未安装信号蝶阀,符合规范吗。
发表评论: 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。水流指示器前应设置信号阀。
2025-09-19 11:55
-
消防水泵启动模式
发表评论: 按正常是设计施工验收就不会打爆消防管道,消防系统要求的工作压力应该是水泵0流量时的压力(额定压力的1.2~1.4倍)。管道如果不能承受这个压力,施工验收是有问题的。
2025-09-02 08:22
-
柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
发表评论: 厂家配的是一立方的油箱,实际用的很少
2025-07-22 08:22
-
室内消防给水依托室外稳高压消防系统给水的高层办公楼,是否可以不设置高位消防水箱?
发表评论: 我们单位经常做,按石油化工企业防火标准,办公楼的室内室外都是用厂区的稳高压消防给水。压力流量满足要求就行了。
2025-07-09 11:37
-
消防水池取水口数量如何确定
发表评论: 建议不要做太多,看你考虑几辆消防车同时停车取水,消防水池比较长可以多做几个,注意间距就行。
2025-07-03 17:32
-
关于喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力
发表评论: 喷淋和室内消火栓的设计压力以建筑的最不利点计算。水泵扬程=最不利点+高差+沿程阻力损失
2025-07-03 09:55
-
雨淋阀防误喷
发表评论: 雨淋阀根据烟感温感信号启动的啊,你得看看火灾报警的误动作
2025-06-21 08:04
-
沥青罐的火灾延续时间是多少
发表评论: 看你的企业是什么类型,石油化工防火规范和石油库防火规范 火灾延续时间就不一样
2025-06-17 08:39
-
配电室需要设置消火栓吗?
发表评论: 按GB50229火力发电和变电站规范,有关于变电站建筑室内消火栓的规定
2025-06-17 08:30
-
水泵接合器
发表评论: 啥是简易喷淋,自动喷水灭火系统都应该设置水泵接合器
2025-06-16 08:15
-
配电间是否需要设置气体灭火系统
发表评论: 可以看一下建筑设计防火规范8.3.9的条文解释,高层建筑的配电室需要设置。
2025-06-12 14:02
-
汽车库灭火器配置
发表评论: 我觉得应该参照 电动汽车分散充电设施工程技术标准 GB/T51313-2018 >