关于目前B、C类火灾场所灭火器最低配置基准怎么确认

《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)取消了《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)6.2.2条后,B、C类火灾场所灭火器最低配置基准怎么确认?

峻铭 | 2025-10-24 12:33
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

喧哗 2025-10-24 13:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是废止这个强条,只是废止了条文的强制性,新规范没提到的 还可以按老规范来做

沉默 2025-10-27 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

还是按照这个执行就好

李勤 2025-10-27 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

强条废止,规范没有废止,变为一般条款仍需执行。