消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力

喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力怎么计算呢?设计压力与水泵扬程有没有关系呢?

ShaGuo | 2025-07-03 00:27
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

喧哗 2025-07-03 09:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

喷淋和室内消火栓的设计压力以建筑的最不利点计算。水泵扬程=最不利点+高差+沿程阻力损失

李勤 2025-07-03 12:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

喷淋如下:消火栓如下:

牛丫头消防课堂 2025-07-03 21:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于系统的设计压力,需要考虑的因素较多。既要满足最不力量的静压、动压,还要考虑不能超过规定的压力,如果超过规定的压力,要考虑分区供水。详细解释如下,

第一,你要根据你的危险等级、使用功能、建筑高度、火灾危险性等因素,确定系统的最工作压力要求,例如厂房和民用建筑自动喷水灭火系统的工作压力至少为0.05兆帕。但是个别仓库可能压力不小于0.35兆帕。

第二,知道最小工作压力后,初步计算消防水泵的扬程(压力),包含三部分。第一部分,最不利点需要的压力。第二部分克服高差做功。第三部分管道和阀门的损失。


第三,计算完毕,针对初选的消防水泵的扬程,去核算零流量时的压力+水池水的高度,得出来就是系统的工作压力,如果系统的工作压力超过了2.4MPa,那么需要采取分区供水。根据高度划好供水分区,重新计算消防水泵的扬程。嗯


关闭

关闭

手机APP下载