沥青罐的火灾延续时间是多少

沥青罐的火灾延续时间是多少

面包的诱惑 | 2025-06-16 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

罗马苏丹 2025-06-16 17:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-06-16 18:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你首先确定储罐的形式,是固定顶还是浮顶罐,确定储罐尺寸,然后依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.6.2条确定。


如果设置了水喷雾冷却,依据《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014第3.1.2条,也是同样规定。



李勤 2025-06-17 08:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

喧哗 2025-06-17 08:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你的企业是什么类型,石油化工防火规范和石油库防火规范  火灾延续时间就不一样