柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。化工企业一台280KW的柴油机消防泵需要连续工作6小时,需要多少油?

zjs | 2025-07-21 16:59
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

ydfdel 2025-07-21 18:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

80%负载率的情况下,按每小时耗油量约60升考虑。

喧哗 2025-07-22 08:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂家配的是一立方的油箱,实际用的很少

Anna_rlqN 2025-07-22 12:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

化工企业消防泵站设计可参考石油化工企业消防泵站设计规范,见条文说明,如采用水冷型按3.3L/KW,否则按5.5L/KW