柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
发表评论: 化工企业消防泵站设计可参考石油化工企业消防泵站设计规范,见条文说明,如采用水冷型按3.3L/KW,否则按5.5L/KW