室外消火栓的消防水枪应该配置几个?

根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》条文:

7.3.9 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:
    1 室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪;


那每个消火栓需要配置几个消防水枪?有依据吗?

appleba | 2025-11-25 20:49
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

沉默 2025-11-26 08:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

7.3.9 本条规定了工艺装置区和储罐区的室外消火栓,相当于建筑物的室内消火栓,当采用高压或临时高压消防给水系统时,工艺装置区和储罐区的室外消火栓为室外箱式消火栓,布置间距根据水带长度和充实水柱有效长度确定。说白了就是消火栓水要到达任何位置。

appleba   回复: 沉默2025-11-26 10:08

那是跟室内消火栓一样只配一个水枪就可以的吧?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

喧哗 2025-11-27 08:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓的栓口应符合下列要求:       1)给水枪供水时,室外地上式消火栓应有3个出口,其中1个直径为150mm或100mm,其他2个直径为65mm;室外地下式消火栓应有2个直径为65mm的栓口。       2)给消防车供水时,室外地上式消火栓的栓口与给水枪供水时相同;室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各1个。     5 给水枪供水时,消火栓旁应设水带箱,箱内应配备2~6盘直径65mm、每盘长度20m的带快速接口的水带和2支入口直径65mm、喷嘴直径19mm水枪及一把消火栓钥匙。水带箱距消火栓不宜大于5m。可以参考这个GB50183设置

appleba   回复: 喧哗2025-11-28 14:51

好的,非常感谢,我查一下这个规范~

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-11-27 12:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂区内室外栓的水带,应满足你保护的范围

appleba   回复: 李勤2025-11-28 14:51

谢谢,不过我问的是水枪个数哈哈

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 李勤2025-11-29 11:36

你有几个栓头就需要几个水枪,因为水带由于距离增减,你就一个栓头,配置两个水枪也用不上(即使用分水器变为两个,水压、流量也不够)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报