柴油泵油箱设置问题

柴油泵油箱安装位置是否需要设在单独的储油间内,好多设计都是储油箱紧邻消防柴油机泵安装,没有规范明确规定必须单独在储油间内,但是柴油发电机的储油间要单独设置有明确规定,而且柴油发电机对油箱有防止油品流散设施要求,柴油泵是否也同样需要。

yjl | 2025-09-26 09:11
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

喧哗 2025-09-26 10:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看看你那个行业的规范,石油化工有个SH/T3219,石油化工备用泵必须是柴油泵,里面有是否设计储油间的依据。