超高层建筑高度200米,使用性质宾馆酒店建筑,喷淋系统的喷头设置问题,象这种超高层建筑在喷淋系统设置上属于中危险二级还是中危险一级。

函 | 2026-05-12 13:01
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

jinyanwu 2026-05-13 09:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

属于中危一,根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >》

周家斌 2026-05-13 09:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 附录 A,200 米高的宾馆酒店建筑,其喷淋系统在火灾危险等级分类中属于中危险级 Ⅰ 级。超高层要使用快速响应喷头。

vicher 2026-05-13 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-13 11:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果你全楼使用性质都是酒店,那就是中一级危险等级,如果有其他中二业态的话,应按照严重业态布置喷头

EHS-DL 2026-05-14 11:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通的宾馆酒店建筑中无中Ⅱ业态,喷淋系统设置可按照中危险Ⅰ级设计。