加油站无市政水网,自建室外消防栓系统

请教:新建二级加油站,站房400平*3层。无市政水网,需要自建室外消防栓系统。目前拟采用地下水井+消防水池+消防水泵(房)+消防栓。能否改为地下水井+消防水池+取水口+消防栓。即提供水源而不提供水压力。节省投资和空间。

子正 | 2026-05-12 11:28
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

jinyanwu 2026-05-13 09:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、加油站可不设消防系统;

根据《汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021 》12.2.3 加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站,可不设消防给水系统。合建站中地上LNG储罐总容积不大于60m³时,可不设消防给水系统。

2、如设置自建室外栓系统,应采用消防水泵形式,否则室外栓无法供水,或者需要设置水泵接合器;

3、取水口只是为了便于消防车取水使用,但室外栓没有水泵或接合器没法使用;

周家斌 2026-05-13 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下水井要满足枯水期流量,其方案可行的。

阴雨天 2026-05-13 10:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

李勤 2026-05-13 11:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,因为地下水源由于预雨季和枯水期,水源可靠性不高。你的地下水井抽水相当于,普通自来水给水向箱(池)补水,水池有比较稳定的水源,消防加压泵可以稳定的供水压力加压供水。

子正   回复: 李勤2026-05-18 09:02

消防水池可以满足消防用水量,水井水仅仅用于补水

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 子正2026-05-20 10:50

因为你不设置消防泵的话,加压是通过地下井泵加的压,比如你地下缺水期间,水池有水,通过什么给消火栓加压

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小北京 2026-05-15 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据加油站火灾性质,油类火灾一般都是抗溶性泡沫灭火。