请问地下车库的灭火器配置问题

一个小区地库大概2W平方米左右:分为了如下几个区域:配电间、电表间、送排风机房、单体楼负一层区域、电梯前室、生活泵房、消防泵房、普通停车库、集中布置的充电设施区(电动车区)等

设计说明:汽车库充电区域为严重危险级,其它为中危险级。普通区域为A类火灾(MF/ABC3两具),集中充电区域、配电房、配电间为E类电气火灾(MF/ABC5两具)。

想请问下这个设计说明是否合理,还有就是风机房应该设置什么类型灭火器?

17 | 2026-05-09 19:02
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-05-11 13:54  2 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾危险等级的划分是合理的。建议将配电间、电表间、送排风机房、生活泵房、消防泵房等所有设有电气设备的房间,统一配置相应火灾危险等级二氧化碳灭火器,对电气设备更友好一些。风机房设置按照房间大小和保护距离计算,设置MT/5两具等。

周家斌 2026-05-12 10:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

基本合理,送排风机房、排烟机房:按 A+E 类电气火灾、中危险级,配置 MF/ABC5 灭火器 2 具 最合规、最省事;

jinyanwu 2026-05-13 11:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、根据目前灭火器规范,型号不对;MF/ABC为旧标准,应为MF/ABCE;

2、根据现场情况,规格应该符合要求;

3、数量不一定对,这个需要依据建筑面积和最大保护距离进行确定;

17   回复: jinyanwu2026-05-17 19:17

我们这基本都是使用ABC干粉灭火器,配电房选用气体灭火,有些医院配电间管井内还采用悬挂式超细干粉灭火器

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-13 12:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,灭火器配置按照防护单元考虑。不是按防火分区考虑