17
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
关于旋转减压稳压消火栓选项问题
发表评论: 是不是可以在启泵的情况下测试地库消火栓动压,如果超过0.5Mpa就不行,不超过0.5Mpa即使用了I型的也满足规范吧?
2026-07-30 21:16
-
关于旋转减压稳压消火栓选项问题
发表评论: 启泵后屋面动压可以达到0.35Mpa。是不是在启泵的情况下测试地库动压,只要不超过0.5Mpa就能满足要求了?
2026-07-30 21:15
-
关于旋转减压稳压消火栓选项问题
发表评论: 有稳压泵,就是想问是不是I型消火栓不能使用?
2026-07-30 09:32
-
减压稳压消火栓I型,在入口压力0.5~0.7MPa的范围内,是否可以稳定出口压力在0.35MPa以上
发表评论: 请问这个进口压力是指静压还是动压?我这18层高52米的小区,图纸上设计平常地库管网压力0.95Mpa,消火栓泵扬程为1.16Mpa,泄压压力1.2Mpa,工作压力1.4Mpa。图纸上只说15层及以下用旋转减压稳压栓,那我水泵打到1.2Mpa的时候16层的压力就能达到0.7Mpa也不符合出口压力不超过0.5Mpa的规定,那是不是意味着设计有问题?
2026-07-29 19:51
-
请教下消火栓及喷淋系统设计流量和工作压力的问题
发表评论: 刚看了下商铺消火栓有15L和25L的,所以消防泵选择25L流量的也应该对的。那我室外水泵结合器上表明消火栓25L/s喷淋40L/s应该不会错吧。还有就是工作压力这块没太明白,到底怎么设置?
2026-07-15 15:22
-
消火栓软管卷盘的额定工作压力选择?
发表评论: 没太明白为什么工作压力1.4Mpa,就10层的普通住宅而已,是套的图纸还是的确需要那么大?
2026-05-19 19:22
-
非消防电梯迫降后断电问题
发表评论: 没见过机房设置自动喷淋的,请问哪些建筑需要?
2026-05-17 19:33
-
请问地下车库的灭火器配置问题
发表评论: 我们这基本都是使用ABC干粉灭火器,配电房选用气体灭火,有些医院配电间管井内还采用悬挂式超细干粉灭火器
2026-05-17 19:17
-
关于能否将气体灭火控制器安装在消防控制室的问题
发表评论: 前几年在南京做的一个项目气体灭火是海湾的安装在配电房外,主楼系统是北大青鸟的,气体灭火启动反馈和故障信号都给了干接点给主楼系统,验收也没说啥。我们干了另外一个项目气体灭火主机安装在现场,检测的时候提了意见全部改到消控室内。
2026-05-12 17:58
-
关于风管穿过防火隔墙的防火阀两侧2米范围内采取防火保护措施的问题
发表评论: 我也查到这个规范,所以感觉图纸上设计的有问题,应该除去特殊要求外穿墙的地方也是2小时。
2026-05-09 10:53
-
关于风管穿过防火隔墙的防火阀两侧2米范围内采取防火保护措施的问题
发表评论: 谢谢。再请问下地库风机房防火隔墙是1小时还是2小时呢?
2026-05-08 17:03
-
请问消控室主机的电源线线径问题?
发表评论: 我没查到这个相关规范,请问哪个规范有这么设计的?
2026-05-06 19:07
-
请问怎么看地库上的防火卷帘是不是疏散通道上的?
发表评论: 我们现场设置了两步降,只不过得拿出依旧让设计竣工图上显示。
2026-05-06 19:01
-
车辆通道处的防火卷帘是一步降还是两步降?
发表评论: 你好,我看了下图纸疏散指示不是指向卷帘门位置,每个防火分区都借用夹层到地上的疏散通道,按理说一部降。但是卷帘门两边各有2个温感,这种的是不是还得两步降 ?
2026-04-29 17:53
-
请问风管穿越防火墙的地方防火保护材料选型问题
发表评论: 好的,感谢,那我就用包裹比防火板容易做。
2026-04-15 09:54
-
请问风管穿越防火墙的地方防火保护材料选型问题
发表评论: 你好,你说的连续覆盖是不是意思说防火墙内外各2米+墙内部分?那其余部分还是按设计要求3cm厚度没问题吧?那我3cm+3cm这种不可取吧?
2026-04-13 12:19
-
请问这个建筑怎么设置消防设施
发表评论: 本身就是30年的老楼了。
2025-12-22 09:58
-
请问这个建筑怎么设置消防设施
发表评论: 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑。这个体积指公寓面积还是整个建筑面积?如果按旅馆的话火灾自动报警系统也得设置了?疏散通道和疏散楼梯的问题,从走道部分做个室外楼梯行不行?楼梯间的话是不是不能设置防盗门得设置防火门?
2025-12-11 21:54
-
员工宿舍、公寓等建筑等同于规范中的旅馆建筑吗
发表评论: 你好,请问有一个建筑1-2层是超市,3层闲置,4-7层是员工宿舍,这个参照什么标准设置消防设施?建筑防火通用规范上8.3.2第二条说了旅馆建筑,公寓算不算?
2025-12-10 19:13
-
老建筑消火栓管网设置问题。
发表评论: 大概是这个样子。
2025-12-08 12:56
