非消防电梯迫降后断电问题

各位大佬,请教下消防联动下,电梯迫降后是否应该断电?断电会使电梯门自动关闭,如果采用延时断电多长时间更合适?

DDDs | 2026-05-15 10:37
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-05-15 14:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通客货电梯机房和井道内如果设有自动喷淋系统,确实需要在喷水之前切断电源,以防止水流喷溅到带电设备上造成短路或触电。未设置自喷我认为迫降后可不断电。断电指令不应由一个固定的时间继电器触发,而应该由电梯控制系统返回的“迫降到位、门已打开”信号来触发。如果非要加一个延时时间来说,参考消防电梯顶层到首层运行时间不超过60秒,建议就是延时60秒,或者按电梯从最远端运行至首层的实际时间再加30秒的冗余来设定。

17   回复: EHS-DL2026-05-17 19:33

没见过机房设置自动喷淋的,请问哪些建筑需要?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 172026-05-18 10:02

合用机房有可能设置喷淋。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-20 10:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

非消防电梯应迫降后断电

sail 2026-09-03 19:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通客梯火灾后应至首层或者电梯转换层断电。