消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

员工宿舍、公寓等建筑等同于规范中的旅馆建筑吗

员工集体宿舍楼或者普通公寓楼在楼梯间的设置形式及消防设施设置中是否可以参照规范中所说的旅馆建筑对待?

消防网友71889 | 2021-05-24 21:51
请写下您的回答回答

精彩评论

陈小雨 2021-05-30 13:14

参照建规5.1.1条文解释: 宿舍、公寓不同于住宅建筑,其防火设计要按照公共建筑的要求确定。具体设计时,要根据建筑的实际用途来确定其是按照本规范有关公共建筑的一般要求,还是按照有关旅馆建筑的要求进行防火设计。比如,用作宿舍的学生公寓或职工公寓,就可以按照公共建筑的一般要求确定其防火设计要求;而酒店式公寓的用途及其火灾危险性与旅馆建筑类似,其防火要求就需要根据本规范有关旅馆建筑的要求确定。

查看原文
回答 | 共5个

军军 2021-05-25 11:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

员工宿舍、公寓等建筑按照公共建筑的要求设置,不能等同于旅馆。

刘丽波 2021-05-25 16:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

宿舍建筑有单独的规范,公寓可以参考旅馆建筑设计。

陈小雨 2021-05-30 13:14  2 赞  0 踩 [回复] 举报

东闲石 2025-11-14 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从建筑类别上来讲,员工宿舍和公寓都属于居住建筑,旅馆建筑属于公共建筑,这是有很明确区别的。
从防火设计来讲,《建筑设计防火规范》中特别注明宿舍和公寓是居住建筑,但是防火设计按照公共建筑要求执行。如果是酒店式公寓防火设计参照旅馆建筑,其它宿舍公寓防火设计按照普通公建类比即可。
参见:JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》2.0.1
          GB55031-2022《民用建筑通用规范》2.1.4
          GB50016-2014《建筑设计防火规范》5.1.1

17   回复: 东闲石2025-12-10 19:13

你好,请问有一个建筑1-2层是超市,3层闲置,4-7层是员工宿舍,这个参照什么标准设置消防设施?

建筑防火通用规范上8.3.2第二条说了旅馆建筑,公寓算不算?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载