消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

东闲石

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 宿舍建筑消防设计
    发表评论:   从建筑类别上来讲,宿舍属于居住建筑,旅馆建筑属于公共建筑,两者分属不同建筑类别肯定不能画等号。 从防火设计来讲,《建筑设计防火规范》中特别注明宿舍是防火设计按照公共建筑要求的居住建筑,但是没有说按照哪种公建进行防火设计,这种情况可以逐一比对《宿舍建筑设计规范》7.1.7和《 建筑防火通用规范》8.1.9条各种情况来综合判断是否需要设置。

    0 0 2025-11-14 09:41

  • 员工宿舍、公寓等建筑等同于规范中的旅馆建筑吗
    发表评论: 从建筑类别上来讲,员工宿舍和公寓都属于居住建筑,旅馆建筑属于公共建筑,这是有很明确区别的。从防火设计来讲,《建筑设计防火规范》中特别注明宿舍和公寓是居住建筑,但是防火设计按照公共建筑要求执行。如果是酒店式公寓防火设计参照旅馆建筑,其它宿舍公寓防火设计按照普通公建类比即可。参见:JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》2.0.1          GB55031-2022《民用建筑通用规范》2.1.4          GB50016-2014《建筑设计防火规范》5.1.1

    0 1 2025-11-14 08:54

  • 酒店、宿舍、公寓房算居住建筑吗?
    发表评论: JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》中明确酒店就是旅馆的另一种称谓,属于公共建筑。 GB55031-2022《民用建筑通用规范》中宿舍和公寓是划分为居住类建筑中的非住宅类建筑。 GB50016-2014《建筑设计防火规范》中特别注明宿舍和公寓是属于防火设计按照公共建筑要求的居住建筑。

    0 0 2025-11-12 08:03

  • 公寓可能属于住宅吗?还是纯粹的公共建筑
    发表评论: 公寓是一种按公建防火设计的居住建筑!建筑分类见GB55031-2022第2.1.3条,防火设计见GB50016-2014第5.1.1条。

    0 0 2025-11-11 20:23

  • 建筑定性咨询
    发表评论: 是建筑分类定性还是防火设计定性?   从用地性质上来说,如果酒店式公寓是建设在住宅用地上,建筑类型就是公寓类居住建筑,关于公寓的类型划分见 GB55031-2022民用建筑通用规范 2.1.3条表1按照建规5.1.1条说明:酒店式公寓的火灾危险性与旅馆接近,防火设计按旅馆执行。

    0 0 2025-11-11 20:13

  • 公寓建筑和旅馆建筑的区别?
    发表评论:   公寓在各种规范中不是一个严密定义的专有名词,从分类上看建规5.1.1注2中是把公寓作为非住宅类居住建筑定义的,而GB55031-2022《民用建筑通用规范 》第2.1.3中把家庭式公寓划为住宅建筑,把专家公寓、长租公寓划为非住宅居住建筑,但无论哪个都很明确是属于居住建筑类型的。只不过建规5.1.1条文说明中特别阐述了宿舍和公寓火灾危险性与公建接近所以防火要求按公建执行,但这并不否认公寓是居住建筑的功能定义。本人倾向于:公寓是一种按公建防火要求的居住建筑!    所以公寓建筑就是居住建筑,旅馆建筑就是公共建筑,两者从分类上来说是能够明显区分的,但建筑分类和防火要求要按规范规定分开来说,虽然建规5.1.1要求公寓防火设计遵从公建,但是并未将公寓和公建哪一种类型严格对照,如果是酒店式公寓则防火要求按旅馆执行,如果是单、多层的学生公寓、职工公寓,在防火通规8.1.9条中找不到对应的建筑类型则不需要设置自喷。

    0 0 2025-11-11 19:25

1
积分
6
提问
0
回答
6

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭