公寓建筑和旅馆建筑的区别?

公寓建筑和旅馆建筑的区别?就是这个自喷要求:5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;那如果公寓建筑 符合这一条  是否需要设置自喷?

18057438783 | 2025-09-09 08:48
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

资源网小助理 2025-09-09 09:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公寓按这条:


建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:    

    1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;    

    2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;

牛丫头消防课堂 2025-09-09 13:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

公寓居住的多数是长期居住的人,比较熟悉环境,

旅馆属于对外的,很少有长期居住,所以不熟悉周围环境,对消防的要求更加严格。


 

李勤 2025-09-10 12:00  3 赞  0 踩 [回复] 举报

公寓是旅馆的相近业态,

18057438783   回复: 李勤2025-09-10 16:13

这个是哪个规范的啊 ,能告诉一下不?感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

东闲石 2025-11-11 19:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

  公寓在各种规范中不是一个严密定义的专有名词,从分类上看建规5.1.1注2中是把公寓作为非住宅类居住建筑定义的,而GB55031-2022《民用建筑通用规范 》第2.1.3中把家庭式公寓划为住宅建筑,把专家公寓、长租公寓划为非住宅居住建筑,但无论哪个都很明确是属于居住建筑类型的。只不过建规5.1.1条文说明中特别阐述了宿舍和公寓火灾危险性与公建接近所以防火要求按公建执行,但这并不否认公寓是居住建筑的功能定义。本人倾向于:公寓是一种按公建防火要求的居住建筑!  

  所以公寓建筑就是居住建筑,旅馆建筑就是公共建筑,两者从分类上来说是能够明显区分的,但建筑分类和防火要求要按规范规定分开来说,虽然建规5.1.1要求公寓防火设计遵从公建,但是并未将公寓和公建哪一种类型严格对照,如果是酒店式公寓则防火要求按旅馆执行,如果是单、多层的学生公寓、职工公寓,在防火通规8.1.9条中找不到对应的建筑类型则不需要设置自喷。