  • 大型群众性消防安全规范要求
    发表评论: https://www.gov.cn/flfg/2007-09/21/content_759965.htm 大型群众性活动安全管理条例

    0 0 2026-01-14 20:22

  • 医院消防规范
    发表评论: 自动喷水:任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部消火栓:5 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;翻下通规和建规,很详细。

    1 0 2025-12-29 15:24

  • 固定消防炮属于自动灭火系统吗
    发表评论: 建火规-8.3 自动灭火系统

    0 0 2025-12-07 13:27

  • 火灾自动报警传输线路的选择
    发表评论: 参考专题:火灾自动报警信号传输,应采用双绞线和屏蔽线!https://b.1190119.com/m/article-10659.htm

    0 0 2025-11-28 12:26

  • 自喷系统水平敷设坡度
    发表评论: 8.0.13 自动喷水灭火系统的管道要求有坡度,并坡向泄水管。规定此条的目的在于充水时易于排气,维修时易于排尽管内积水。15 泄水阀

    1 0 2025-11-07 16:02

  • 【图】格栅吊顶内风管下的喷头安装
    发表评论: 风管下增设喷头,但应该设置在格栅吊顶下面

    0 0 2025-10-31 21:20

  • 请问稳压罐的有效期限是多少年?
    发表评论: 厂家一般是写8年

    0 0 2025-10-31 21:19

  • 消防监督管理的非消防重点单位有什么准确定义吗,有相关法律条例或规定吗
    发表评论: 第十三条 下列范围的单位是消防安全重点单位,应当按照本规定的要求,实行严格管理:    (一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公共聚集场所(以下统称公众聚集场所);    (二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园;    (三)国家机关;    (四)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽;    (五)客运车站、码头、民用机场;    (六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位;    (七)发电厂(站)和电网经营企业;    (八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位;    (九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业;    (十)重要的科研单位;    (十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。    高层办公楼(写字楼)、高层公寓楼等高层公共建筑,城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道,粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场,国家和省级等重点工程的施工现场,应当按照本规定对消防安全重点单位的要求,实行严格管理。

    0 0 2025-10-30 12:55

  • 存放20Kv变压器的配电室的灭火方式
    发表评论: 1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾: 1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。 1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。 1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾。 1.0.4.4 电气火灾。

    1 0 2025-10-29 17:26

  • 【图】消防水泵吸水管有什么问题?
    发表评论: 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表

    0 0 2025-10-29 16:28

  • 档案库排烟
    发表评论: 档案馆高压细水雾灭火系统技术规范 DA/T 45-20214.1.6 采用开式全室应用系统时,防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭。当这些开口不能在系统启动时自动关闭,宜在该开口部位的上方增设补偿喷头。

    0 0 2025-10-28 11:17

  • 悬挂悬挂式超细干粉灭火器,维修和报废期限
    发表评论: 厂家一般是写5年报废

    0 0 2025-10-23 11:19

  • 通透吊顶开口厚度大于开口宽度,喷头怎么布置?
    发表评论: 不满足条件,就是要上下喷都做

    0 0 2025-10-20 16:42

  • 消电检标准?
    发表评论:

    0 0 2025-10-20 14:58

  • 七氟丙烷气体灭火储存压力
    发表评论: 有打开压力表后面的阀门吗?

    0 0 2025-10-17 18:54

  • 500㎡雪茄吧在单层建筑内需要安装喷淋系统吗?
    发表评论: 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

    0 0 2025-10-17 11:57

  • 请教各位老师,仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?
    发表评论: 二类公建,可以只在公共活动用房、走道设置

    0 0 2025-09-30 11:10

  • 请教各位老师,仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?
    发表评论: 不超过24米的宿舍,不需要做喷淋,看通规:8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:    1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;    2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;

    0 0 2025-09-30 10:23

  • 防火门需要填充砂浆
    发表评论: 5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。

    0 0 2025-09-22 12:37

  • 美团外卖骑手充电柜与公共建筑之间的距离要求
    发表评论: 各地要求基本为大于6米

    0 0 2025-09-19 09:45