消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】消防水泵吸水管有什么问题?


请写下您的回答回答

回答 | 共11个

徐峰看景 2025-10-29 15:15  2 赞  0 踩 [回复] 举报

真空压力表、Y型过滤器、偏心异径管顶平接

夏日阳光 2025-10-29 15:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵吸水管使用的压力表错误!应使用真空压力表。吸水管应设置过滤器。连接水泵的偏心异径管安装错误!应该是管顶平接!

李小猛   回复: 夏日阳光2025-10-29 16:18

真空表或压力表均可,不一定非要真空表,好像是50974规范中写了,柔性连接处没有跨接线

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

资源网小助理   回复: 李小猛2025-10-29 16:28

消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

竹福   回复: 李小猛2025-11-04 10:25

选用什么表,还是要看使用现场情况:如果消防水泵与消防水池同处于水泵房(可认为是同层),建议选用真空表或真空压力表;如果消防水池在屋面,消防水泵在一层或地下室(不同层,高差比较大),则建议选用压力表。其实宗旨就是表能准确读数。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

00星辰00 2025-10-29 18:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

真空压力表,管顶平接,橡胶软连接与阀门之间应有短管,阀门应设置支架

李勤 2025-10-30 11:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

真空压力表、Y型过滤器、偏心异径管顶平接,吸水口是否满足自灌

一直在路上_WlpS 2025-10-30 15:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵吸水管应与主吸水管平齐或者高

消防搬砖师 2025-10-30 20:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

图1消防水泵吸水管管底平接错误

图2消防水泵吸水管未设置压力表、吸水管和吸水干管未坡度向上吸水

牛丫头消防课堂 2025-11-04 15:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

吸水管与消防水泵之间未采用偏心异径管管顶平接

吸水总管与吸水管之间连接方式容易产生气囊

...........................   回复: 牛丫头消防课堂2026-03-24 10:22

吸水总管与吸水管之间连接方式容易产生气囊,这个问题怎么才能最低成本解决?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载