通规8.2.5条 关于小于50平方米但总建筑面积大于200平方米的房间排烟的设置
发表评论: 疏散走道排烟面积为走道的地面面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。
2026-05-22 17:02
-
哪些情况下防火玻璃应选用A类的
发表评论: 基本上都会要求A类,满足完整性的同时还需要满足隔热性。少数场所不需要满足隔热性,可采用C类。https://mp.weixin.qq.com/s/74Q1Lr8XINGDvMw3frCDxg
2026-01-30 08:51
-
大于54m的住宅,安全隔间的窗户能有只有一部分是防火玻璃
发表评论: 可以的。
2026-01-10 16:27
-
新国标 220V 应急灯是否会带来未来的维护困难?
发表评论: 应急照明应该有独立的供电回路,断电测试即可。
2025-12-19 22:07
-
湿式报警阀
发表评论: 打开试警铃阀,有水排出是因为试警铃阀的水来自于系统侧,系统侧因为湿式报警阀,如果阀瓣没有损坏,一般会保持有水。当启动稳压泵时,进口压力表读数恢复正常,可能是因为供水侧管网较小,稍微加压压力表就显示正常了。停稳压泵后,压力表读数又迅速下降,可能是因为供水侧管网存在泄漏或者止回阀损坏。这种情况稳压泵和湿式报警阀多半都设置在水泵房吧?
2025-12-05 17:12
-
防火卷帘门咨询
发表评论: 如果用于防火分隔是允许的,如果用于疏散,不符合要求!
2025-11-19 19:44
-
消防设施年度测试
发表评论: 报告中注明不宜断电,采用断开强切模块的方式进行年度测试,强切模块动作信号应有反馈!
2025-11-17 17:08
-
建筑设计防火规范图集18J811中,5.5.17表中的第三种情况,夹角≤45°的要求是哪个条款的要求?还有22米是怎么推导的?
发表评论: 22指的是单多层,打错字了
2025-11-14 10:01
-
建筑设计防火规范图集18J811中,5.5.17表中的第三种情况,夹角≤45°的要求是哪个条款的要求?还有22米是怎么推导的?
发表评论: 关于45°的夹角主要考虑到疏散门应分散设置,如果夹角小于45°,则室内任一点至疏散门的距离应参照20(22)m执行,20指的是高层建筑室内任一点至疏散门的距离,22指的是单多层。45°夹角的说法可参见https://mp.weixin.qq.com/s/_YUHu4vSZIjcaPHs3ZzCbQ
2025-11-14 09:43
-
消防泵房内稳压装置与消防出水干管的连接管道上到底是否需要设置止回阀
发表评论: 需要设置止回阀,止回阀的安装位置及气压罐的连接需参见稳压装置的标准安装图示。
2025-11-09 11:15
-
【图】消防水泵吸水管有什么问题?
发表评论: 真空压力表、Y型过滤器、偏心异径管顶平接
2025-10-29 15:15
-
宾馆有规定必须配备过滤式消防自救呼吸器和应急手电筒吗?
发表评论: 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所等场所各楼层的明显位置应设置疏散引导箱,配备过滤式消防自救呼吸器、瓶装水、毛巾、救援哨、发光指挥棒、疏散用手电筒等安全疏散辅助器材。
2025-10-28 17:09
-
安全出口指示灯和疏散出口指示灯怎么区分?两者设置位置是否有明显定义或者要求?
发表评论: 《消防应急照明和疏散指示标志系统技术标准》对于“疏散出口”和“安全出口”进一步区分: •疏散出口:指通向楼梯间、避难层、避难走道等室内安全区域的出口。 •安全出口:指通向室外楼梯,或通向符合疏散要求并具备直接到达地面设施的上人屋面、平台、天桥、连廊等区域(这些区域被视为室外安全区域)的出口。详见https://mp.weixin.qq.com/s/DO9214rZ_4G5824SD3-y-Q
2025-09-13 14:35
-
请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
发表评论: 依据《档案馆建筑设计规范 JGJ25-2010》:4.2.6 每个档案库应设两个独立的出入口,且不宜采用串通或套间布置方式。虽然国家现行相关标准未限制采用套房和多级房间嵌套的布置方式,但是图中两个档案室均无两个独立的安全出口,不符合规范要求。
2025-08-06 19:52
-
建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?
发表评论: 不冲突,比如50~100m的住宅可以适用。3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。
2025-07-10 21:11
-
电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?
发表评论: 依据《建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004》第4.10.4.4条:电动排烟窗系统,应具有直接启动或联动控制开启功能。可不设置温控释放装置。
2025-07-05 17:04
-
结构承重构件的防火保护
发表评论: 《建规》修订版3.2.10A已经引用《钢铁冶金规》第3.0.2条,解决了此争议; 《浙江》3.4.2:工业建筑中,当防火墙设置在钢框架、钢梁等承重结构上时,钢框架、钢梁及支撑构件应采用不燃烧体包覆,其耐火极限应满足防火墙耐火极限要求。 《浙江》3.4.3:二级耐火等级的丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱(包括斜撑)可采用无防火保护的金属构件,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位或热辐射温度高于200℃的部位,应采取防火隔热保护措施。
2025-05-21 13:15
-
结构承重构件的防火保护
发表评论: 条文内容不冲突哦。通规讲的是“承载功能”,《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018第3.0.2条和《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第3.0.3条讲的是满足条件可以不采取防火保护措施,并且其前提条件是二级耐火等级建筑。
2025-05-20 19:16
-
玻璃球没颜色了会不会影响爆破呢
发表评论: 喷头褪色不直接影响喷头爆破,https://mp.weixin.qq.com/s/sI9svyzEFN0bbrRrNbbRgQ
2025-04-24 16:16
-
【图】距室外消火栓多少米范围内不得有障碍物?
发表评论: 根据人密消防安全管理40248-20217.6.9 消防设施的维护、管理还应符合下列要求。 :室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。