丙类库房有4个防火分区,采用防火墙和防火卷帘进行隔断,因客户租用其中一个分区,防火卷帘门长期处于下降到底状态当作防盗门使用,请问有何隐患?相关规范条款有要求吗?谢谢。

吉祥哥 | 2025-11-19 10:51
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

徐峰看景 2025-11-19 19:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如果用于防火分隔是允许的,如果用于疏散,不符合要求!

牛丫头消防课堂 2025-11-19 23:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范规定,仓库内防火分区之间不应采用防火卷帘,依据《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)第3.3.2注:1 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;


条文说明:本条强调仓库内防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙进行分隔,不能用其他分隔方式替代,这是根据仓库内可能的火灾强度和火灾延续时间,为提高防火墙分隔的可靠性确定的。特别是甲、乙类物品,着火后蔓延快、火势猛烈,其中有不少物品还会发生爆炸,危害大。要求甲、乙类仓库内的防火分区之间采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用单层结构。这样做有利于控制火势蔓延,便于扑救,减少灾害。对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度最好控制在4.0m以下,以保证该部位分隔的有效性。

周家斌 2025-11-22 18:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙类厂房可以采用与防火墙同耐火极限的防火卷帘分隔。长期降到底部,不影响使用功能,做好消控室反馈信号处理就可以。平时加强巡查管理,与多家租户之间按管理规定签署安全管理协议。

scool 2025-11-24 09:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙丁戊类仓库,防火分区之间可用甲级防火门、防火卷帘分隔

沉默 2025-11-24 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不疏散可以的

李勤 2025-11-25 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙丁戊类仓库,防火分区之间可用甲级防火门、防火卷帘分隔,做好值班反馈记录。加强日常巡视。