建筑设计防火规范图集18J811中,5.5.17表中的第三种情况,夹角≤45°的要求是哪个条款的要求?还有22米是怎么推导的?

牛疼 | 2025-11-13 11:28
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

潘天坤 2025-11-13 17:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照对应来说,第4款是对应图示7,其他就不清楚啦



徐峰看景 2025-11-14 09:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于45°的夹角主要考虑到疏散门应分散设置,如果夹角小于45°,则室内任一点至疏散门的距离应参照20(22)m执行,20指的是高层建筑室内任一点至疏散门的距离,22指的是单多层。45°夹角的说法可参见https://mp.weixin.qq.com/s/_YUHu4vSZIjcaPHs3ZzCbQ

徐峰看景   回复: 徐峰看景2025-11-14 10:01

22指的是单多层,打错字了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: 徐峰看景2025-11-14 10:09

20m(22m)图集写的是有自喷的区域用22m;跟您说的这个高层貌似没关系;

还有就是我想问的是哪个条款明确说的45°的要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-11-14 12:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个所谓的45度,就是指的最不利点,最不利点,我到任意一个最近的安全出口之间的距离,如果我上左右都一样,如果不对称,那我就离其他任意一个安全出口比较近,现在是取的两个都差不多。

那个22是另外一种情况,你第一张图给的是按照大的厅室来设置的时候可以考虑37.5和行走距离45你的问题,但如果我不按着大的厅室走,我就按照普通的办公走,这个时候内部就是按照其他建筑里边那个20来走,如果多层建筑就是22,还是见鬼,5.5,17表最后两行,我不按着大的厅室走,我按照普通的办公走,那么你里边外边都按着普通走

牛疼   回复: 牛丫头消防课堂2025-11-15 09:06

首先需要说明确的是,这个图示讲的是一二级耐火公共建筑中的多功能厅室,不是办公类场所。

假设有一个厅,其为正方形,边长为26米,且疏散门的位置只能够设置在同一侧,那么这个房间的疏散门无论如何设置都,按照这个图示条款都无法满足疏散。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报