消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?

根据《消防设施通用规范》

建筑高度大于50米的公共建筑应设置机械加压送风系统。那《建筑防排烟系统技术标准》3.4.2表3.4.2-3这条的意义何在?或者用于什么情况下?

刘果01 | 2025-07-10 16:42
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

潘天坤 2025-07-10 17:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个主要适用于建筑高度小于或等于50m的公共建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统


50至100米的指标可以用在住宅建筑上(建筑高度小于或等于100m的住宅建筑)


条件很明确:建筑高度小于或等于50m的公共建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时




牛丫头消防课堂 2025-07-10 20:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,建筑高度超过50m的公共建筑楼梯间及其前室必须设置机械加压送风。

第二,你说的表中,超过50米未设置加压送风的情况,应用于住宅建筑。

徐峰看景 2025-07-10 21:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不冲突,比如50~100m的住宅可以适用。

3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。

刘果01 2025-07-11 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

明白!感谢各位!

李勤 2025-07-11 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你第二种表格指的只在楼梯间送风,前室不设置送机,前室通过和楼梯间的余压阀控制压差。

李勤 2025-07-11 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你第二种表格指的只在楼梯间送风,前室不设置送机,前室通过和楼梯间的余压阀控制压差。

关闭

关闭

手机APP下载