消防泵房内稳压装置与消防出水干管的连接管道上到底是否需要设置止回阀

消防泵房内稳压装置与消防出水干管的连接管道上需要设置止回阀吗,如果设置不设置止回阀的话,是否会有消防主泵启动时水流倒灌影响稳压系统正常运行的情况?或者主泵启动时可能会导致高压水流反向流入气压罐,导致稳压泵过载或气压罐损坏 ?如果要设置止回阀,那就无法消除水锤,消防水泵供水高度超过24m时就要在水泵出水管上设置水锤消除器,依照各位大佬们的经验,大家都是怎么考虑消除水锤这个问题的?

小白大王 | 2025-11-07 16:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

牛丫头消防课堂 2025-11-07 22:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,需要设置止回阀!

第二,稳压泵停泵压力没那么大,且有气压罐起到缓冲作用;

徐峰看景 2025-11-09 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置止回阀,止回阀的安装位置及气压罐的连接需参见稳压装置的标准安装图示。