安全出口指示灯和疏散出口指示灯怎么区分?两者设置位置是否有明显定义或者要求?

安全出口,规范中说“供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口”;

疏散出口,“火灾时供人员逃离火灾区域或建筑的出口,包括安全出口和房间疏散门”


个人理解,除了直通室外的楼梯间和出入口外,都是属于疏散出口,需要设置疏散出口灯,

而直通室外的楼梯间和出入口则认为是安全出口,需要设置安全出口灯;

第一条规范里面的室内安全区域出口是否基本不考虑?都是尽量用直通室外的出口作为安全出口,室内安全区域定义为安全出口是否多余?

加油,小白 | 2025-09-12 15:03
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2025-09-13 08:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

安全出口:直通室外或达到楼梯间安全区域


疏散出口:包括安全出口等,可以进行疏散的出口

消防网友66652 2025-09-13 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为室内安全区域出口是有必要的,比如说在发生火灾时有些区域不能直接通过直通室外的楼梯逃生,但是如果室内设置了避难走道、下沉式广场之类的区域也是可以用来逃生的呀。

徐峰看景 2025-09-13 14:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防应急照明和疏散指示标志系统技术标准》对于“疏散出口”和“安全出口”进一步区分:

•疏散出口:指通向楼梯间、避难层、避难走道等室内安全区域的出口。

•安全出口:指通向室外楼梯,或通向符合疏散要求并具备直接到达地面设施的上人屋面、平台、天桥、连廊等区域(这些区域被视为室外安全区域)的出口。

详见https://mp.weixin.qq.com/s/DO9214rZ_4G5824SD3-y-Q

sail 2026-08-14 17:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如图: