哪些情况下防火玻璃应选用A类的

请教一下,规范中有没有明确哪些地方防火玻璃需要完整性和隔热性同时兼备的。比如药房的窗设计是乙级防火窗的,能不能用C类防火窗。

元气满满 | 2026-01-29 10:52
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

超级小宝 2026-01-29 13:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在实际项目中以防火窗的形式用的比较多,比如中庭,防火墙,后厨传菜口;个人建议对于大面积还是慎用防火玻璃,市场造价贵且难找

仓鼠 2026-01-30 08:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.5.2 设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。

不同分区或者不同燃烧耐火等级间分隔,厂房不同防火工艺间,厂房工艺观察固定窗,不同楼栋间防火间距不足时使用,至于能不能用C级的,防火窗的使用是不应低于使用部位墙体的燃烧耐火极限

徐峰看景 2026-01-30 08:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

基本上都会要求A类,满足完整性的同时还需要满足隔热性。少数场所不需要满足隔热性,可采用C类。https://mp.weixin.qq.com/s/74Q1Lr8XINGDvMw3frCDxg

李勤 2026-02-02 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报