大于54m的住宅,安全隔间的窗户能有只有一部分是防火玻璃

如图,一个住宅项目,安全隔间的窗户明确耐火完整性能不低于1个小时,但是门窗大样图上又明确标注了只有底部一部分为防火玻璃,这样能否达到防火要求呢。

卑微打工仔 | 2026-01-08 14:52
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

crow0769 2026-01-08 17:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于:建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。

dajieren 2026-01-09 10:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这样还有啥意义呢

卑微打工仔   回复: dajieren2026-01-09 14:45

个人也觉得没意义,所以来问问各位大神,看关于这一块是否有明确的规范规定

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-01-09 15:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这样的设计应该是不行的,无法达到‌规范要求的1小时耐火完整性要求啊。

Luo 2026-01-09 16:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火玻璃是为了满足上下层1200的要求,整个窗的完整性也要满足1小时,需要同时满足。

徐峰看景 2026-01-10 16:27  2 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的。

卑微打工仔   回复: 徐峰看景2026-01-13 08:09

明白了,感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-01-21 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,这就相当于窗槛墙1.2米(设置自喷0.8米),符合规范。