审图意见 商场内的个别商铺精装装修,审图要求应急照明采用集中控制型,但商场物业明确没有此系统,其余商铺采用非集中控制型,商铺自已设集中电源但不集中控制。
发表评论: 既有建筑改造,要根据实际情况来确定是否属于整体还是局部改造。对于本项目,就个别装修改造,应该属于局部改造范围,这种情况下,宜按新规范,不能满足时,除个别要求外,都是根据原有规范来,具体根据当地的既有建筑消防审验规定来定夺。
2026-02-06 11:43
-
关于《通规》7.1.10条第三款的理解
发表评论: 图一地下楼梯需要封闭楼梯间,要直通室外,你这个地上没有靠外墙,所以采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,底部采用扩大封闭楼梯间或扩大前室处理也能满足要求,但是也要直通室外或采用扩大解决。根据有些地方规定,你图一的首层如果能满足是个扩大前室要求下,认作是安全区域,允许地下楼梯和地上楼梯的门均开向此安全区域。就跟通规图示16要求一致的。显然,你图一没有满足,可以修改一下也行,不一定非按图二改,当然还得按当地的要求来。
2026-02-06 11:25
-
钢结构防火涂料消防验收问题
发表评论: 现场脱落,可以提出问题整改,如果其他眼睛无法判断,可以让现场施工单位提供检测数据情况。
2026-01-09 10:57
-
请问用于建筑外墙的实体墙能不能用防火岩棉板代替?
发表评论: 岩棉作为填充的板材是可以的 ,比如夹芯板,轻钢龙骨石膏板之类的,满足耐火极限就行。
2026-01-09 10:47
-
大于54m的住宅,安全隔间的窗户能有只有一部分是防火玻璃
发表评论: 这样还有啥意义呢
2026-01-09 10:38
-
小饭桌内厨房外窗连着小区,也需要防火窗吗?
发表评论: 那是指的室内分隔部位
2026-01-08 14:39
-
建议石老师采取收费有偿服务的形式重新开通相关板块
发表评论: 都知道版块服务大众,有利于从业人员,有利于行业发展,但是不利于某些利益,如果收费可以继续开通,我支持。
2023-12-22 09:58
-
人员密集场所疏散楼梯宽度怎么确定?
发表评论: 具体建筑性质功能具体要求 没有要求必须1.4 建规这条不是指楼梯宽度
2023-09-20 14:19
-
这种房间属于袋形走道两侧还是两个安全出口之间?
发表评论: 不属于袋形走道 但是要考虑部分袋形走道的距离情况 你这个问题不大
2023-09-20 11:08
-
宿舍建筑消防设计
发表评论: 宿舍是宿舍 旅馆是旅馆 怎么能同类要求呢 只能建议做了更好 但不能要求做吧 当然如果宿舍是高层 另当别说哈
2023-09-20 11:06