人员密集场所疏散楼梯宽度怎么确定?

之前是按照《建规》5.5.19,只要是人员密集场所楼梯就大于1.4m,现有一改造工程,原建筑大部分楼梯宽度仅为1.3米,现改造成医院,计算总疏散宽度是满足的,需要卡每个楼梯都要1.4m宽吗?

萱c萱 | 2023-09-18 08:34
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

月半猫 2023-09-18 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.19的人员密集场所有特定所指,建议看条文说明,涉及医院的就是门诊大厅。。楼梯1.3米,符合5.5.18关于高层医疗建筑的要求。

dajieren 2023-09-20 14:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

具体建筑性质功能具体要求 没有要求必须1.4 建规这条不是指楼梯宽度

萱c萱   回复: dajieren2023-09-21 15:08

那多层医院就必须1.4吗?高层可以按最低1.3?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报