袋装粮库消防
发表评论: 丙类仓库,占地超过300平就要
2023-09-18 16:43
-
人员密集场所疏散楼梯宽度怎么确定?
发表评论: 5.5.19的人员密集场所有特定所指,建议看条文说明,涉及医院的就是门诊大厅。。楼梯1.3米,符合5.5.18关于高层医疗建筑的要求。
2023-09-18 16:39
-
消防控制室
发表评论: 消控室是在平面布置的分部分项里,但消控室里的各种主机都属于消防设施范畴
2023-09-13 17:54
-
电梯前室防火门是常开还是常闭
发表评论: 平常人经常进出的,强烈建议设计成常开。常闭门为了防烟要求保持关闭,每次进出开启,久而久之就会被人打开固定住,真正着火时反而起不到防烟效果。
2023-09-13 15:05
-
特殊建设工程和一般建设工程执行的有关消防方面的设计规范都一样吗
发表评论: 设计规范都是一样的,2500平方和2499平方对设计来说没啥区别,只是特殊建设工程多了设计审查和消防验收
2023-09-13 15:02
-
民用住宅地下室车位设计挡住了电梯房和楼梯间问题。
发表评论: 到疏散楼梯间的那个车位,要保留足够的疏散通道位置。到电梯房的电梯,不属于疏散,不一定强求
2023-09-11 10:12
-
《建筑防火通用规范》对防火门、人防门的影响
发表评论: 时限的情况知道,但后面总要继续执行,小项目的话,很快就会遇到安装防火门甚至人防门的情况的
2023-09-11 10:08
-
大型商业综合体楼梯间首层疏散问题
发表评论: 楼梯间首层无法直通室外?这本身就是设计有问题啊(5.5.17)
2022-03-24 10:43
-
负二层食堂餐厅,楼梯共用问题
发表评论: 负二层楼梯入口处,独立的防烟前室,负一层入口处,也有防烟前室,并没有问题啊。
2022-03-24 10:21
-
210平米甲类仓库是否设置自动喷淋
发表评论: 一般都是纠结喷淋做还是不做,如果已经做了,多200多平方并不会增加多少造价。
2022-03-24 10:16