消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大型商业综合体楼梯间首层疏散问题

1、大型商业综合体,楼梯间在首层无法直通室外,来自地上不同防火防火分区的楼梯间在首层是否可以通过避难走道疏散至室外?是否可以做袋形避难走道?如果可以,袋形走道长度限制是多少?由于避难走道长度限制,直通室外的门是否可以内推做内凹式走道通至室外?这个内凹的走道是否有长度限制?地上的封闭楼间通至避难走道是否用做防烟前室?

2、来自地上不同防火分区的楼梯间在首层是否可共用扩大的封闭楼梯间或者扩大的防烟楼梯间前室,疏散离限制是多少?

3、来自地上不同防火分区的楼梯间在首层无法直通室外时,采用避难走道与扩大的封闭楼梯间与扩大的防烟楼梯间前室的区别?

4、大型商业综合体,地上楼梯间在首层无法直通室外,通过避难走道疏散至室外,避难走道内是否可以开与疏散无关的门(比如水电井检修门,设备房的门,卫生间的门,电梯门(非消防梯))?如果可以开,需采取何种措施?谢谢!

真风 | 2022-03-22 16:12
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

陈曲 2022-03-23 14:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

来自不同的防火分区的楼梯间神奇的在一层汇聚了 那还要防火分区做什么


你这个问题类似的场景有下沉式广场可以参考 


另外避难走道的定义可以反复体会一下

真风   回复: 陈曲2022-03-24 14:55

地下室不同防火分区的安全疏散口可以通至避难走道,咨询了一下,大家说法都不太一样

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

月半猫 2022-03-24 10:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼梯间首层无法直通室外?这本身就是设计有问题啊(5.5.17)

真风   回复: 月半猫2022-03-24 14:51

这是一个改造项目,十一栋单体合并成了一个超大型商业综合体,无法避免有的楼梯在中部

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

雨田 2022-03-24 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼梯间在首层是可以通过避难走道通至室外的,这一点从避难走道的术语定义中可以肯定。至于长度以及是否可以做成袋形走道,需要满足建规6.4.14的要求。另:进入避难走道,即视为进入安全区域,是不可以开设其他门窗洞口的。

真风   回复: 雨田2022-03-24 14:50

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载