一层联排6个独立车库,每车库均只能停放一台小型机动车,每车库门均为独立对外出口,每车库门间距为0.5米,是否执行GB50067-2014的7.1.2条,设置消防给水系统。
发表评论: 没必要
2022-05-09 14:50
-
信号线作用
发表评论: 信号线同时具有信号反馈功能 一般需要动作的 用信号线
2022-05-09 14:21
-
防火门净宽问题?
发表评论: 净宽度不小于洞口宽度95%这个没有依据吧 我防火门只考虑有效疏散宽度 符合规范 符合图纸要求就可以了
2022-05-09 14:16
-
环形消防车道
发表评论: 占地面积大于3000平米应设置环形消防车道 没到就无所谓了
2022-05-09 14:11
-
沿街商铺面积大于50平方必须安装消防栓吗?
发表评论: 具体问下当地主管部门或者辖区派出所,这么小一般不用安装 如果让安装软管卷盘还说的过去
2022-05-09 14:07
-
咨询下改区域消防喷淋头该如何布置?
发表评论: 意思就是假设有烟气 喷头的位置应保证能第一时间接触到热烟气 所以下喷是必须的 当然如果吊顶高度到了80公分 就必须同时安装上下喷头
2022-05-09 09:13
-
装置和厂房
发表评论: 按规范解释装置是一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合厂房……
2022-04-19 10:22
-
关于办公建筑附属用房的档案室是否要设置气体灭火系统
发表评论: 建规8.3.9 首先看单位的预算情况再一个不大的档案室一般用干粉也不错
2022-04-19 10:18
-
固定窗面积
发表评论: 按可开启有效面积 换算比例规范上有
2022-04-18 11:45
-
咨询下改区域消防喷淋头该如何布置?
发表评论: 吊顶下方 但是你图片这个位置不行 这个位置不容易接触热烟气
2022-04-07 11:05
-
消防水泵房
发表评论: 既然有顾虑就先跟厂家沟通吧
2022-04-07 10:51
-
消防设施的维护管理
发表评论: 建规 多翻翻
2022-03-23 14:14
-
大型商业综合体楼梯间首层疏散问题
发表评论: 来自不同的防火分区的楼梯间神奇的在一层汇聚了 那还要防火分区做什么你这个问题类似的场景有下沉式广场可以参考 另外避难走道的定义可以反复体会一下
2022-03-23 14:10
-
酒店式公寓的疏散楼梯能否与住宅共用?
发表评论: 按建规 5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置
2022-03-23 14:03
-
地下车库增加充电桩的消防问题
发表评论: 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
2022-03-22 14:41
-
消防设施的维护管理
发表评论: 设置集中报警系统和控制中心报警系统的建筑
2022-03-22 08:51
-
关于维保报告的填写
发表评论: 如实写呗 怕公司事少就随意咯
2022-03-21 12:51
-
RTI≤50(m.s)0.5各参数代表是什么?
发表评论: 早期抑制快速响应(RTI≤28±8)、快速响应(RTI≤50)、特殊响应(50<RTI≤80)和标准响应型(80<RTI≤350)的喷头 后面(m·s)0.5是单位 应该是(m·s)的0.5次方
2022-03-15 09:35
-
消火栓系统
发表评论: 满足水规3.5.2 和7.4.6即可
2022-03-14 14:23
-
消防控制室
发表评论: 可以A类防火玻璃达到2小时的完整性、稳定性和隔热性要求就可以 B类C类需要加喷淋保护
2022-03-14 09:22