室外消防水池容积问题

某个项目,室外消防用水40L/S,总水量432吨。市政只有一路消防供水,供水量15L/S,也就是162吨。问题一:设置的室外消防水池有效容积,是按432m³,还是按减去市政供水后的270m³;问题二,这种情况下的双路供水,指的是一路市政一路室外消防水池;还是说从消防水池上引出两根供水管到室外消火栓形成双路,跟市政供水无关。

醉小哥 | 2023-11-01 09:24
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

陈曲 2023-11-01 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一个是432

第二个参考432

醉小哥   回复: 陈曲2023-11-01 09:50

这种情况下的双路供水,是指一路市政一路水池取水口,还是直接由水池接两根管道到室外消火栓系统成环形成双路,取水口是附带的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲   回复: 醉小哥2023-11-03 09:06

确认了432

自然消防给水得从水池出两根管

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

胡胡203 2023-11-02 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题一:因只有一路市政供水,不能满足连续不间断供水的要求(有可能起火时这一路市政水正在检修,不能供水),因此水池有效容积按432计算。

问题二:双路供水指的是两路市政供水。

《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014

4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:     1 市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水;     2 市政给水管网应为环状管网;     3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。