消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

4层医疗建筑消防设计

请教一下。一个多层 (4层)建筑,要设计成医疗类的。应该怎么定性?用地性质 变更, 规范调整手续都还没办理。按商业可以吗?我需要满足哪些特殊要求?要用封闭楼梯间吗? 走廊 楼梯的最小净宽按多少?需要设无障碍楼梯吗?是否2部电梯都要做病床电梯呢?请老师指点一下。

李慕白 | 2023-10-31 11:48
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈曲 2023-11-01 09:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不应该问设计吗 手续问题设计院的业务员门清

蜈蚣 2023-11-01 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、分设多个科室为综合医院类公共建筑,反之为公共建筑即可

2、用地性质按上位规划

3、不可以按商业

4、满足各通用规范和专项规范

5、需要封闭楼梯

6、走廊2.4米、双侧候诊3米,且走道宽度满足单层人员疏散要求;主楼梯1.65米、室内疏散楼梯1.1米、室外疏散楼梯0.8米,且楼梯总宽度满足单层人员疏散要求

7、需要无障碍楼梯

8、不需要都做病床电梯

关闭

关闭

手机APP下载