自喷7.2.4喷头与不到顶隔墙距离问题

这条下面的表怎么看不太懂,不应该是a越小f越大吗?怎么表中是a越大,f越大?

比如,a取值2000,即喷头与不到顶隔墙相跟2米,我还得满足喷头与不到顶隔墙450mm?


最帅游客 | 2024-06-21 11:45
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

陈曲 2024-06-21 14:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

a越小 f越小 没错啊 

黄-江西省景德镇市 2024-06-21 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是这么理解的!楼主去看下条文说明7.2.4的补充说明,你就应该能明白了。

安洪全 2024-06-21 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报


消防网友68723 2024-06-21 15:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

由于热烟气运动,a越大,烟气层越高