最帅游客
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
排烟防火阀联锁关停风机
发表评论: 规范中提到的需要设置排烟防火阀的地方都应是联锁停风机,只不过现实中其它的一般不拉,但是不符合规范要求。
2026-05-18 14:53
-
关于感温电缆敷设的要求
发表评论: 两根不同的电缆,当然更建议线型感温+电气火灾探测器组合。
2024-06-28 17:13
-
预作用喷淋系统可以联动启泵吗?
发表评论: 之前消火栓手动报警按钮还可以直接启泵呢,若有烟感和手报共同的反馈信号,说明已经着火了,还不起泵等啥呢不过一般有人值班的场所主机都打的手动,即便收到信号也不会起泵。
2024-06-28 11:15
-
技能培训基地如何定性?
发表评论: 这个定性解释权在有关部门,不过大概率定义为教学
2024-06-28 11:02
-
走道内窗耐火极也需要满足1h吗?
发表评论: 看各地是怎么解释的,,若要求满足防火分隔部位耐火极限也没什么毛病……
2024-06-28 11:01
-
规范建筑消防设施巡查记录表频率是多久
发表评论: 建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010 >6.1.4 建筑消防设施巡查频次应满足下列要求: a) 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次; b) 消防安全重点单位,每日巡查一次; c) 其他单位,每周至少巡查一次。
2024-06-28 10:55
-
预作用系统为什么要串联进湿式系统?如果并联设置,会有什么后果?
发表评论: 并联不就是相当于两套系统除了共用供水管道,其它都是独立的,不知道你说的系统侧自动充水的结论是从哪来的。一般都会串联,至少会少布很多管道……。
2024-06-28 10:50
-
消防水泵出水管压力表设置位置的问题
发表评论: 阀前,防止水锤的影响。
2024-06-28 09:46
-
600平米歌厅加装喷淋
发表评论: 几层啊,也没说清楚?设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所才需要设置自喷。
2024-06-27 15:49
-
应急排烟排热窗
发表评论: 现在的规范都不知道说什么了,不应该优先注重人防,其实才是物防。先现在是弄反了……还排烟系统失效,那下次再研究个自喷系统失效,再加一套水灭火系统?
2024-06-26 11:51
-
为什么消防主机主电源不可以用漏电保护器?
发表评论: 优先灭火
2024-06-26 11:01
-
消防控制室需要做防静电地板吗
发表评论: 一般图纸上都是这么要求的,现场也是这么做的,如果要规范的话,就是数据中心设计规范 GB50174-2017 >
2024-06-26 10:37
-
总面积大于3000平的单层竹材料加工车间要设自喷系统吗?
发表评论: 按木器厂房考虑,需要设置。
2024-06-26 10:19
-
请问乙类(厂房)与其他建构筑是否能够贴临
发表评论: 仅辅助用房可以贴临,且其耐火等级,防火分隔及安全出口等须符合要求。
2024-06-25 11:07
-
请问原油储罐灭火选择哪种泡沫灭火剂合适?
发表评论: 氟蛋白泡沫液适合大面积油类火灾灭火,且效率比水成膜的好。
2024-06-25 11:03
-
高层丙类厂房内能设置食堂和厨房吗?
发表评论: 辅助用房可以,不过食堂不算是辅助用房。
2024-06-25 10:50
-
消火栓箱的设置条件
发表评论: 一般说的室内消火栓默认的是带箱子的。除明文规定可以设置不带消火栓箱的消火栓(比如建筑8.2.1)
2024-06-25 10:39
-
排烟系统联动,到底可不可以 1探+1手报 做为触发信号 ??
发表评论: 应该是可以,因为相对来说,手报比烟感更可靠。
2024-06-25 10:32
-
第5题,C选项,为啥不对
发表评论: 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力
2024-06-24 12:20
-
消防通规4.2.6条的“任何开口”包括暖通、电气管道吗?
发表评论: 啥口都不能开,甲乙类已经很危险了……
2024-06-24 12:05
