规范建筑消防设施巡查记录表频率是多久

                建筑消防设施巡查记录表

 

巡查项目

巡查内容

标准

周期

消防供配电设施

消防电源主电源、备用电源工作状态

 

 

发电机启动装置外观及工作状态、发电机燃料储量、储油间环境

 

 

消防配电房、 UPS 电池室、发电机房环境

 

 

消防设备末端配电箱切换装 置 工作状态

 

 

火灾自动报警系统

火灾探测器、手动报警按钮、信号输人模块、输出模块外观及运行状态

 

 

火灾报警控制器、火灾显示盘、 CRT 图形显示器运行状况

 

 

消防联动控制器外观及运行状况

 

 

火灾报警装置外观

 

 

建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装外观及运行状况

 

 

系统接地装置外观

 

 

消防控制室工作环境

 

 

电气火灾监控系统

电气火灾监控探测器的外观及工作状态

 

 

报警主机外观及运行状态

 

 

可燃气体探测报警系统

可燃气体探测器的外观及工作状态

 

 

报警主机外观及运行状态

 

 

          

 

 

巡查项目

巡查内容

标准

周期

消防供水设施

消防水池、消防水箱外观,液位显示装置外观及运行状况 , 天然水源水位、水最、水质情况 , 进户管外观

 

 

消防水泵及控制柜工作状态

 

 

稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态

 

 

水泵接合器外观、标识

 

 

系统减压、泄压装置、测试装置、压力表等外观及运行状况

 

 

管网控制阀门启闭状态

 

 

泵房照明、排水等工作环境

 

 

消火栓(消防炮 ) 灭火系统

室内消火栓、消防卷盘外观及配件完整情况

 

 

屋顶试验消火栓外观及配件完整情况、压力显示装置外观及状态显示

 

 

室外消火栓外观、地下消火栓标识、栓井环境

 

 

消防炮、炮塔、现场火灾探测控制装置、回旋装置等外观及周边环境

 

 

启泵按钮外观

 

 

自动喷水灭火系统

喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离

 

 

报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值

 

 

充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状况

 

 

楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境,系统末端试验装置外观及现场环境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡查项目

巡查内容

标准

周期

消防供水设施

泡沫喷头外观及距周边障碍物或保护对象距离

 

 

泡沫消火栓、泡沫炮、泡沫产生器、泡沫比例混合器外观

 

 

泡沫液贮罐外观及罐间环境 , 泡沫液有效期及储存量

 

 

控制阀门外观、标识 , 管道外观、标识

 

 

火灾探测传动控制、现场手动控制装置外观、运行状况

 

 

泡沫泵及控制柜外观及运行状况

 

 

冷却水系统的巡查内

 

 

气体灭火系统

气体灭火控制器外观、工作状态

 

 

储瓶间环境 , 气体瓶组或储罐外观 , 检漏装置外观、运行状况

 

 

容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观

 

 

紧急启 / 停按钮外观 , 喷嘴外观、防护区状况

 

 

预制灭火装置外观、设置位置、控制装置外观及运行状况

 

 

放气指示灯及警报器外观

 

 

低压二氧化碳系统制冷装置、控制装置、安全阀等组件外观、运行状况

 

 

防烟、排烟系统

送风阀外观

 

 

送风机及控制柜外观及工作状态

 

 

挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状况、排烟阀及其控制装置外观

 

 

电动排烟窗、自然排烟设施外观

 

 

排烟机及控制柜外观及工作状况

 

 

送风、排烟机房环境

 

 

 

 

 

 

 

巡查项目

巡查内容

标准

周期

应急照明和疏散指示标志

应急灯具外观、工作状态

 

 

疏散指示标志外观、工作状态

 

 

集中供电型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状况 , 集中电源工作状态

 

 

字母型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态

 

 

应急广播系统

扬声器外观

 

 

功放、卡座、分配盘外观及工作状态

 

 

消防专用电话

消防电话主机外观、工作状况

 

 

分机电话外观 , 电话插孔外观 , 插孔电话机外观

 

 

防火分隔设施

防火窗外观及固定情况

 

 

防火门外观及配件完整性 , 防火门启闭状况及周围环境

 

 

电动型防火门控制装置外观及工作状态

 

 

防火卷帘外观及配件完整性 , 防火卷帘控制装置外观及工作状况

 

 

防火墙外观、防火阀外观及工作状况

 

 

防火封堵外观

 

 

消防电梯

紧急按钮外观 , 轿箱内电话外观

 

 

电梯井排水设施外观及工作状况

 

 

消防电梯工作状况

 

 

细水雾灭火系统

灭火控制器工作状态

 

 

储气瓶和储水瓶 ( 或储水罐 ) 外观、工作环境

 

 

高压泵组、稳压泵外观及工作状态 , 末端试水装置压力值 ( 闭式系统 )

 

 

 

 

 

巡查项目

巡查内容

标准

周期

细水雾灭火系统

紧急启/停按钮、释放指示灯、报警器、喷头、分区控制阀等组件外观防

 

 

防护区状况

 

 

干粉灭火系统

灭火控制器工作状态

 

 

设备储存间环境、驱动气瓶和灭火剂储存装置外观

 

 

选择阀、驱动装置等组件外观

 

 

紧急启/停按钮、放气指示灯、警报器、喷嘴外观

 

 

防护区状况

 

 

灭火器

灭火器外观

 

 

灭火器数量

 

 

灭火器压力表、维修标示

 

 

设置位置状况

 

 

其他巡查内容

消防车道、疏散楼梯、疏散走道畅通情况,逃生自救设施配置及完好情况 , 消防安全标示使用情况 , 用火用电管理情况等

 

 

 

浪子哲 | 2024-06-27 18:29
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

最帅游客 2024-06-28 10:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010 >6.1.4

建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:     a) 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;     b) 消防安全重点单位,每日巡查一次;     c) 其他单位,每周至少巡查一次。