消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

黄-江西省景德镇市 2024-06-23 23:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

C应该把稳压泵改成增压泵,稳压泵流量太小,临高压系统在室外消火栓出水时稳压泵那么点流量可以忽略不计,更别说给管道加压了。

哇咔   回复: 黄-江西省景德镇市2024-06-24 09:35

消火栓都出水了,稳压泵还开着呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说   回复: 黄-江西省景德镇市2024-06-24 11:05

室外消火栓使用应该启动主泵了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

黄-江西省景德镇市   回复: 懒得说2024-06-24 18:08

此处审题有误,见笑了!平时对室外消火栓管网冲水和保压应由稳压泵维持。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

最帅游客 2024-06-24 12:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力

alaio 2024-06-24 14:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

宜 改成 应 就对了。

均军 2024-06-24 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓系统必须用稳压泵来维持平时的漏气跑气所丢失的压力,必须对应的是应而不是宜,个人是这样分析的

同同不同 2024-06-25 08:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这个得从题干来判断,你这题目不全,应该还有题干资料,得看是否是室内室外消火栓系统合用还是室外独立设置,独立设置室外临时高压消火栓宜设置稳压泵

关闭

关闭

手机APP下载