消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于感温电缆敷设的要求

火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)6.2.16 线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定:4 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。



该条文规范解读:4 一般情况,当设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,即该场所要求实现自动报警、自动灭火时,应采用同类型或者不同类型探测器的组合,所以建议采用双回路组合探测。在电缆隧道内,在电缆隧道顶部设置的线型感温火灾探测器的报警信号和该区域内电气火灾监控探测器报警信号的组合,可作为自动灭火设施启动的联动触发信号;在电缆层上表面设置的线型感温火灾探测器的报警信号,大多是由于探测器监测到其保护的动力电缆因发生电气故障造成温度异常所发出的报警信号,这种报警信号应作为一种预警信号,警示管理人员快速查找电气故障原因,不宜作为联动触发信号。



请问规范条文说的不同火灾探测器的报警信号组合与规范条文解读中“双回路探测”是要求两根不同的感温电缆组成的双回路还是指一根感温电缆加上一个火焰探头/感烟/感温这样的两种不同的火灾探测器的双回路组合?

消防小萌新 | 2024-06-28 08:51
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

微烛焰 2024-06-28 13:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两根不同的感温电缆。

最帅游客 2024-06-28 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两根不同的电缆,当然更建议线型感温+电气火灾探测器组合。

bighug 2025-04-06 23:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我理解,答案就是释义“在电缆隧道顶部设置的线型感温火灾探测器的报警信号和该区域内电气火灾监控探测器报警信号的组合”,不用感温电缆信号单独去联动,而是用组合去联动。组合的话呢,宜采用不同火灾探测器的组合,即非感温电缆的探测器,当然是宜,也可以再用一根感温电缆。另外释义对于处于电缆上表面的感温电缆,是不建议作为联动触发信号。

关闭

关闭

手机APP下载