各位大佬:


       根据规范排烟防火阀熔断时自行关闭且”联锁关闭排烟风机“的功能,如何理解”联锁“一词,"联锁"功能一般由防火阀和风机之间硬连接实现还是联动控制实现?


请各位前辈大佬解惑,谢谢!

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-05-15 16:36  2 赞  0 踩 [回复] 举报

风机入口处的280℃排烟防火阀,其辅助触点通过硬线直接接入风机控制柜的二次控制回路,阀门关闭时直接切断风机接触器线圈,也就是仅风机入口处的排烟防火阀是“连锁”停对应风机的。另外其它支管排烟防火阀通过联动方式控制停风机,可以节省布线降低施工难度。因为若所有支管阀都拉硬线到风机控制柜,布线量大、控制逻辑复杂,施工和维护难度显著增加。

最帅游客   回复: EHS-DL2026-05-18 14:53

规范中提到的需要设置排烟防火阀的地方都应是联锁停风机,只不过现实中其它的一般不拉,但是不符合规范要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 最帅游客2026-05-18 16:48

从排烟防火阀产品角度来看,都具备既能连锁停风机功能,也能联锁停风机功能,至于现场如何接线由设计方案来定,多数是按照设计预设控制逻辑联锁停风机,但是有一个排放防火阀就是最近风机入口处的特殊,它应该既能联锁停风机,也能连锁停风机。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-20 10:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

风机入口处280阀室连锁停风机,

潘天坤 2026-05-26 15:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可能要看地区从业人员的理解,结合地区技术文件执行

我这边没有明确,联锁要求的话可以通过风机控制柜设置模块,报警主机编写逻辑,主机设置在自动状态时,当接收到排烟防火阀(除风机入口处外的其他位置)的关闭信号后联动风机停止,此时开启排烟防火阀,风机无法启动,要复位报警主机后风机才会启动


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准