大于54m的住宅,安全隔间的窗户能有只有一部分是防火玻璃
发表评论: 防火玻璃是为了满足上下层1200的要求,整个窗的完整性也要满足1小时,需要同时满足。
2026-01-09 16:23
-
关于废止的强条
发表评论: 说是废止其实没有,很多还是参照原来的
2026-01-07 15:12
-
住宅三合一前室
发表评论: 1.门洞做2米2高,不然净高不够。2.三合一前室要做正压送风,图中是对的。3.最好把电梯和水电井换一下位置,水电井开到B户过道。
2025-12-31 10:34
-
着火时自动开启的门能作为排烟通道么?
发表评论: 把电梯厅当成走道呢
2025-09-08 15:07
-
室外楼梯等同于防烟楼梯间吗
发表评论: 可以,防火规范6.4.5条文解释说了的。
2025-09-05 09:19
-
台球厅的装修材料等级
发表评论: 哪个高按哪个
2025-08-19 16:28
-
儿童培训机构在高层住宅和裙房问题
发表评论: 5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定: 1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定; 2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔; 3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。
2025-08-05 12:08
-
请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
发表评论: 上面那个区域需要往下面疏散,我认为加一个朝下面区域开的门就行了。
2025-08-05 12:00